Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроллер Siemens
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
@лексашка
В контроллере Siemens (шкафы Корф) не получается увеличить температуру приточного воздуха более 25 С. С таким контроллером работаю в первый раз. Кто сталкивался, подскажите в чем может быть причина?
asm
Точное название контроллера очень не помешало бы, честное слово smile.gif
Возможно, есть несколько уставок для разных режимов, и одна не может переваливать за другую.
Соответственно, надо посмотреть на соседние уставки.
Так, например, "экономный нагрев"никогда не может быть выше "комфортного нагрева".
Но это если мы про Synco говорим.
palien
Кроме того, если опять таки о Синко, необходимо поменять диапазон возможных уставок в режиме Expert
@лексашка
Контроллер Siemens RLU220. Диапазон возможных температур приточного воздуха выставил от -50 до 50 С.
kdu
Цитата(@лексашка @ 13.1.2010, 17:15) *
Контроллер Siemens RLU220. Диапазон возможных температур приточного воздуха выставил от -50 до 50 С.

Вам же намекнули - смотрите "соседние" (по смыслу) уставки температур! 100% причина в этом! у сименса их м-н-о-г-оооо smile.gif
tosya28
Попробуйте зайти в настройки РАСШИРЕНИЕ и во вкладке =температура= повысьте её....
@лексашка
ок, спасибо за советы. Вчера попробовал перегрузить контроллер, забил все параметры заново (точно такие же какие и были). И - о чудо! - проблема исчезла ohmy.gif Так и не понял почему blink.gif